Срочно отключите устройство и отсоедините его от сети 220 В. Прикосновение к металлическим деталям, таким как смеситель или трубы, при появлении потенциала представляет прямую угрозу для жизни.


Ключевой фактор возникновения опасного напряжения на поверхности аппарата – неисправность ТЭНа. Постепенно защитная оболочка деградирует из-за разъедания металла и отложений, что вызывает замыкание токоведущей части на жидкость. Контроль исправности элемента осуществляется с помощью измерительного прибора в режиме измерения сопротивления: прибор должен показывать обрыв между контактами нагревателя и заземляющей шиной. Любое конечное значение свидетельствует о пробое и является показанием к установке нового ТЭНа.


Другой частый случай – отсутствие или неисправность заземления. Электрические нормы предписывают обязательное использование выделенного заземляющего провода (шины PE), присоединенного к специальному контакту устройства. Используя индикаторную отвертку, убедитесь в отсутствии напряжения на батареях или водопроводных трубах. Его наличие указывает на то, что они не заземлены и задействованы электросетью в роли обратного пути тока. Устраните эту проблему, организовав качественный заземляющий контур.


Кроме того, hazardousное напряжение способно просачиваться через воду из-за блуждающих токов в системе водоснабжения, если аппаратура в смежных помещениях повреждена. Временной мерой может стать установка диэлектрической вставки-проходки на подводящей магистрали, однако это не решает коренную проблему с изоляцией.


Водонагреватель бьет током: источники проблемы и методы решения


Обесточьте устройство и перекройте подачу воды. Любое взаимодействие с такой техникой опасно.


Внешняя оболочка бойлера может находиться под потенциалом из-за разрушения защитного слоя нагревательного элемента. Со временем на нагревательном элементе образуется накипь, что приводит к его перегреву и разрушению защитного слоя. Проконтролируйте значение сопротивления с помощью мультиметра между контактами ТЭНа и его корпусом. В случае, если сопротивление меньше 20 МОм – элемент подлежит замене.


Типичный виновник возникновения ситуации – отсутствие или неисправность заземления. Правильная электрическая разводка подразумевает применение трехпроводного кабеля и розеток с заземляющим контактом. Удостоверьтесь в надежности соединения заземляющего провода в электрощите к центральной заземляющей шине. Применение розеток без заземляющего контакта или зануление на трубы категорически воспрещается.


Проконтролируйте состояние силового провода. Внимательно изучите вилку, розетку и кабель на предмет повреждений, оплавлений или потемнений. Зачастую защитное покрытие повреждается в зоне входа кабеля в прибор.


Дефект может скрываться в терморегуляторе или клеммной колодке. Внутреннее пространство аппарата подвержено повышенной влажности, что вызывает окисление контактов и утечку. Требуется внешний осмотр для выявления подгаров и окислов.


Изношенный анод из магния перестает выполнять свою роль, интенсифицируя разрушение внутреннего резервуара. Меняйте его каждые 1-2 года, с учетом параметров жесткости водопроводной воды.


Произведите измерение разности потенциалов между корпусом и заземлением. Если прибор показывает больше 24 Вольт – эксплуатация запрещена до полного ремонта.


После проведения самостоятельного ремонта обязательно протестируйте прибор используя мегомметр. Сопротивление изоляции должно превышать 0.5 МОм. В случае, если вы сомневаетесь в своих навыках – поручите диагностику сертифицированному электрику.


Контроль присутствия и исправности заземляющего контура


Обесточьте водонагревательный прибор в распределительном щите. Определите местонахождение заземляющей клеммы на приборе – чаще всего это кабель с желто-зеленой маркировкой, присоединенный к специальной шине или на корпус.


Визуально оцените целостность проводника: на нем не должно быть порезов, оплавлений или следов окисления. Удостоверьтесь в прочности контакта – контакт должен быть хорошо затянут, без люфта.


Для более точного анализа применяйте тестер. Настройте измерительное устройство на функцию омметра. Один щуп установите на заземляющий контакт вилки нагревателя, другой – к металлическому элементу корпуса. Значение сопротивления должно стремиться к нулю (0.1–0.5 Ома).


Проверьте цепь «розетка-щиток». Отключите автоматы в электрощите. Один щуп мультиметра подключите к заземляющему контакту розетки, второй – к шине заземления внутри электрощита. Сопротивление работоспособной цепи составляет всего несколько Ом.


Если измерения показывают обрыв или высокое сопротивление, неисправность скрыта в электрической разводке. Требуется восстановление непрерывности заземляющего пути от прибора до главной заземляющей клеммы здания. Этот вид работ должен проводить опытный электрик и сантехник специалист-электрик.


Проверка исправности и пробоя нагревательного элемента


Выполните проверку только после полного отключения аппарата от электрической сети и удаления воды из бака.


Используйте мультиметр, настроенный на замер сопротивления.


Снимите защитную крышку и клеммы с контактов нагревательного элемента.


Чтобы обнаружить пробой на корпус, установите на мультиметре режим проверки целостности цепи на самом высоком пределе измерения Ом. Один щуп разместите на любом контакте ТЭНа, второй – на неизолированной металлической части водонагревателя или его трубке. Отсутствие звукового сигнала и показания, стремящиеся к бесконечности, подтвердят целостность изоляции. Любые иные показания говорят о пробое и утечке тока.


Дополнительно проверьте сопротивление изоляции мегомметром, рассчитанным на 500 В. Показатель должен превышать 0,5 МОм.


Если выявлены отклонения по любому из параметров, ТЭН необходимо заменить.


Обследование проводки и клеммной колодки водонагревателя


Отключите аппарат от электросети перед любыми действиями.


Осмотрите силовой провод в месте его ввода в корпус. Проверьте, что отсутствуют:



  • перегибов и оплавления изоляции;
  • сколов и вдавлин от острых краев;
  • ослабленной фиксации сальника кабеля.

Снимите защитную крышку с блока управления. Осмотрите клеммную колодку:



  1. Убедитесь в надежной затяжке винтов на клеммах L (фаза), N (ноль) и заземления.
  2. Убедитесь в отсутствии нагара, потемнения пластика или оплавленных участков.
  3. Найдите окислы на контактах или метки перегрева – черные пятна, искривление.

Произведите затяжку слабых соединений отверткой с моментом 1.2-1.5 Ньютон-метр. Зачистите выводы от окисления шкуркой мелкой фракции.


Протестируйте внутреннюю разводку на обрыв:



  • Проверьте целостность проводов от клеммной колодки до нагревателя и терморегулятора.
  • Удостоверьтесь, что нет КЗ на корпус.
  • Протестируйте изоляцию мегаомметром на 500 В; значение сопротивления должно быть более 1 МОм.

Поменяйте поврежденные провода на термостойкий провод с изоляцией на 105°C. Установите термоусадочные трубки на места соединений.


Поиск утечки тока через слой накипи


Осмотрите ТЭН на наличие большого слоя накипи. Используйте мультиметр в режиме измерения сопротивления (мегаомметра). Обесточьте водонагреватель, демонтируйте крышку и отключите проводку от нагревателя.


Одну клемму тестера зафиксируйте на контакте нагревателя. Вторую – приложите к металлической оболочке детали. Если сопротивление меньше 1 МОм, это свидетельствует о пробое. Показание, приближающееся к нулю, означает серьезную неисправность.


Для дополнительной проверки измерьте напряжение между корпусом водонагревателя и заземленными объектами (трубой, арматурой). Включите водонагреватель в сеть. Разность потенциалов более 24 Вольт является опасной.


Ликвидируйте неисправность, очистив нагреватель от отложений или заменив его. После удаления отложений повторно проверьте сопротивление. Исправный элемент покажет значение, стремящееся к бесконечности.


Проверка исправности розетки и сетевого кабеля


Отсоедините водонагреватель от сети питания. Визуально проверьте вилку, провод и розетку на наличие повреждений: подплавлений, сколов, почернений или нагара. Присутствие этих дефектов сигнализирует о нужде в замене детали.


Убедитесь в плотном контакте вилки в розетке. Разболтанное соединение приводит к нагреву и искрению. Проверьте, что пружинные контакты розетки плотно сжимают контакты вилки.


КомпонентСпособ проверкиПараметр исправности
Сетевая розеткаИспользование пробника напряжения или мультиметра.Фаза определяется лишь в одном отверстии. Разность потенциалов между контактами 220 Вольт ±10%.
Шнур питанияВизуальный осмотр на всей протяженности. Проверка целостности жил мультиметром в режиме прозвонки.Нет заломов, надрезов, спаек. Сопротивление между концами провода стремится к нулю.
Сетевая вилкаВскрытие и внутренний осмотр.Штыри прочно зафиксированы. Провода в клеммах без повреждений и почернений.

Мультиметром измерьте напряжение в розетке Колебания за пределы 198-242 Вольт указывают на дефекты домашней электросети. Убедитесь в исправности розетки, подключив заведомо рабочий прибор, к примеру, светильник.


Найдя дефект кабеля, не пытайтесь починить его изоляционной лентой. Единственным верным решением будет полная замена шнура питания. Разболтавшиеся либо искрящие розетки необходимо немедленно заменить на новые, с номинальным током не меньше 16 Ампер.


Устранение наведенного тока с водопроводных труб


Для устранения наведенного потенциала на металлических трубах, соедините их электрически с основной заземляющей шиной.


Используйте медный провод с площадью сечения не меньше 6 мм². Зачистите концы кабеля и плотно закрепите один на трубе используя стальной хомут, предварительно очистив участок трубопровода от краски и ржавчины для оптимального соединения. Другой конец кабеля подключите к заземляющей шине в электрощите. Сопротивление созданного соединения должно быть меньше 0.1 Ом.


Если проблема проявляется лишь в одной точке, например, на смесителе, смонтируйте шунтирующую перемычку. Закрепите эластичную медную перемычку между трубами горячей и холодной воды, проведя ее через изоляционную прокладку в изливателе смесителя. Это выравнивает потенциалы.


Для дополнительной защиты в линию питания водонагревательного прибора можно интегрировать разделительный трансформатор на соответствующую мощность. Это создает гальваническую изоляцию и препятствует передаче потенциала на трубопроводы.


Убедитесь в исправности основной системы уравнивания потенциалов в доме. Любые металлические объекты – ванные емкости, воздуховоды, арматурные элементы – должны быть интегрированы в заземляющий контур.


Порядок действий при срабатывании УЗО


Мгновенно обесточьте нагревательный прибор, отсоединив штепсель от розетки или выключив автомат в распределительном щите.



  1. Избегайте касаний корпуса устройства и прилегающих металлических трубопроводов.
  2. Произведите попытку включения устройства защитного отключения без подключения оборудования к питанию.

    • Если УЗО повторно срабатывает – неисправность в электрической проводке.
    • Если УЗО не отключается – повреждение в самом оборудовании.


  3. С целью диагностики необходим мультиметр. Протестируйте сопротивление между контактами вилки и корпусом агрегата:

    • Значения меньше 0.5 МОм свидетельствуют о пробое изоляции.



Самостоятельный ремонт высоковольтных компонентов запрещен. Передайте оборудование квалифицированному специалисту.


Когда требуется замена магниевого анода


Контролируйте состояние анодного стержня каждый год при плановом техническом обслуживании нагревателя. Визуальный осмотр выявит степень износа.


Произведите замену анода, когда его диаметр сократился до 10-12 мм либо сохранился лишь центральный металлический стержень. Сильно изношенный защитный элемент не справляется со своей задачей.


Если на аноде обнаружен рыхлый слой солевых отложений толщиной свыше 10-15 мм, также необходима монтаж нового компонента. Такие отложения изолируют активный металл.


Ускоренный износ происходит в регионах с жесткой водой. В таких условиях межсервисный интервал может сократиться до 6-8 месяцев.


Если в ходе осмотра внутренней емкости обнаружены следы ржавления, это однозначно указывает на исчерпание ресурса анода. Срочный монтаж нового протекторного стержня предотвратит сквозное корродирование резервуара.


Применяйте исключительно оригинальные анодные стержни или совместимые аналоги, подходящие вашей модели водонагревателя по габаритам и типу резьбы.